双层幕墙由于其玲珑剔透的美感、节能环保的特性以及高档的建筑品味,正被越来越多的国内外建筑所采用。双幕墙是一项新颖的技术,其内幕墙为双层中空玻璃,外幕墙为单层玻璃,内外幕墙之间的夹层往往贯穿数个楼层,其上、下两端和大气相通形成自下而上的自然通风,同时,为方便内层幕墙的清洁和维修,在夹层中近内幕墙一侧往往设置维修走道,而目前国内没有专门针对它的消防要求。那么,采用双幕墙的建筑在发生火灾时,火焰和烟气蔓延上有何特点?需要采取哪些消防措施?这些都是消防部门、业主和建筑设计师所关心的问题。本文依据计算流体力学分析软件,对开放办公室火灾发生时火焰和烟气蔓延的特点进行模拟分析,并对双层幕墙建筑的消防要求提出初步设想和建议。

一、计算流体力学分析方法和模拟软件
利用计算流体力学分析来模拟火灾的发展过程又称为"场模拟"。它利用计算机求解火灾过程中状态参数的空间分布及随时间变化来定量模拟火灾的发展过程。所谓"场"是指速度、温度和化学组分的浓度等空间分布。场模拟的理论依据是自然界普遍成立的质量守恒(连续方程)、动量方程、能量守恒方程以及化学反应定律等。火灾过程中状态参数的变化也遵循着这些规律。这些定律在数学上可以抽象成一个基本方程组。通过求解这个方程组,就可以定性、定量地描述火灾的发展过程了。场模拟的理论基础十分丰富,数值方法也各具特色,有关场模拟的专著也很多。场模拟的优势在于可以计算求解火和烟气在具有复杂结构的建筑中的温度、速度和组分浓度分布,同时便于采用动画的方式将计算结果和火灾的发展过程变成可视化图象。

二、计算流体力学(CFD)模拟中采用的热释放速率曲线和耐火构件试验中采用的标准升温曲线
实际火灾的发展过程可划分为增长期、充分发展期和衰减期,热释放速率和温度的变化都呈现这一规律。在火灾的增长期内(从起火到轰燃)起火室温度变化剧烈,进入充分发展期后,起火室内温度很高但变化较平缓。
耐火构件试验中采用的标准升温曲线是为进行建筑耐火性研究和耐火性能对比试验而假定的一条建筑内发生火灾时温度随时间变化的温度曲线,它最早在1918年就被美国试验与材料协会(ASTM)标准采用。
由于在火灾的增长期(从起火到轰燃)起火室温度较低,对建筑构件的影响并不大。同时,标准升温曲线并不随特定建筑的形状大小、通风和围护结构热物理性能变化而变化,因此只能代表室内火灾中一种较危险的场景,而并不是真实火灾的代表。
本文分析的起火室的玻璃或幕墙属于非耐火构件,以往的经验和试验研究表明,由于它们耐高温性能较差,通常在火灾的增长期破碎,因此这一时间段的温度变化对研究玻璃幕墙的火灾特性至关重要。在双幕墙火灾特性计算机模拟中起火室内温度随时间的变化由计算机火灾模型计算得到。火灾模型通过求解动量、质量、能量守恒方程得到温度在所模拟的空间中的分布。求解过程中考虑了不同建筑内的形状、大小、通风条件和围护结构的热物理特性对火灾中的温度的影响。火灾模型计算时需要输入热释放速率作为火源输入条件。在本文中,拟合火源热释放速率曲线时以权威研究机构的试验结果为基础,并考虑了开放办公空间内可燃物的物质、火灾荷载和摆放方式。

三、幕墙采用的双层玻璃和单层玻璃的破碎条件
在计算机模拟中玻璃破碎临界温度双层玻璃取为600℃,单层玻璃取为300℃是在分析国外研究机构的试验结果基础上作的假定。
另一方面起火层内幕墙破裂后,火焰和烟气形成的热气流在内外幕墙之间的夹层中向上流动时呈贴近外幕墙的趋势,起火层以上的外幕墙侧的温度较高,内幕墙侧的温度较低,且对于间距为0.8米和2.4米的情况都有类似现象。因此,即使内外幕墙采用相同耐火特性的玻璃材料,起火层内幕墙玻璃破裂后,同层或上层的外幕墙比上层的内幕墙承受了更高的温度,将会先于上层内幕墙而破裂。其现象与本文中的模拟结果相似。

四、内外幕墙之间的间距对火灾特性的影响
内外幕墙之间的间距大小对火灾特性也有较大的影响。内外幕墙间距缩小时,起火室内幕墙破裂后,受火焰和热气流直接冲击的外幕墙会在更短的时间内破碎。由于夹层空间狭小,热气流在夹层中升得更快,内外幕墙附近的温度差别相对间距较大情况将减小。
内外幕墙之间的间距较大时,热气流上升需一段距离才能达到外幕墙,在此过程中热气流卷吸更多空气,温度下降较快。从起火室内幕墙破裂到外幕墙破裂的时间差和间距小的相比会更长。同时,由于内外幕墙间距大,上升的热气流在热烟压的作用下偏离内幕墙外侧喷出,在上升过程中并不贴近内幕墙外侧,因此内幕墙距热气流的高温较远。
综上所述,内外幕墙间距小时,在外幕墙破裂前内外幕墙夹层内温度较高,因此外幕墙会很快破碎;内外幕墙间距较大时,夹层内温度较低,经过较长时间外幕墙会破裂。

五、窗槛墙和挑檐的作用
在高层玻璃幕墙建筑中,采用一定高度的窗槛墙和具有一定耐火极限的水平挑檐是防止火焰和烟气在层与层之间蔓延的通常采用办法。《高层民用建筑
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享教程|习题|模型|技巧 点赞点赞20378 拍砖拍砖1329
SolidWorks机械工程师网
提示:建议使用谷歌浏览器浏览本网站!如单击这里下载!否则,可能无法下载附件文件!(支持大多数版本的谷歌浏览器,支持360和QQ浏览器的极速模式,即谷歌内核模式,使用IE和Edge浏览器,浏览个别网页以及下载文件时,会误报“***不安全”,此时需要单击“继续访问此不安全站点(不推荐)”才可以继续下载,另外,本网站不含任何不安全的文件,已联系微软公司解决,纯属IE和Edge浏览器误报)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭 卷起
关闭 卷起

手机版|小黑屋| GMT+8, 2024-4-26 19:55 , Processed in 0.115912 second(s), 33 queries .

SolidWorks机械工程师网 ( 鲁ICP备14025122号-2 ) 鲁公网安备 37028502190335号

声明:本网言论纯属发表者个人意见,与本网立场无关。
如涉版权,可发邮件: admin@swbbsc.com

快速回复 返回顶部 返回列表