SolidWorks机械工程师网——最大的SolidWorks学习平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

好品数字
好品数字
查看: 689|回复: 1

CFD在空调设计解析中的应用实例

[复制链接]

13

主题

83

帖子

72

金币

侠客

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
279
QQ
发表于 2008-5-29 04:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
A.在空间温热环境的解析例
大空间的空调设计,往往因为空调条件,送回风口布置、建筑边界条件复杂、相互干扰等因素的存在,使得设计的难度很大。室内气流组织直接影响温度分布、浓度扩散、通风效率等。室内气流组织对室内环境设计尤为重要,但由于气流多为非线性现象,输入(设计方案)和结果(设计效果)关系的正确预测变得非常困难,在复杂的情况下,一般只能借助于模型实验或凭经验。对于无经验的设计对象。相似模型实验是常用手段,但这将花费巨大的投资和时间,且考察范围有限。
CFD解析计算采用k-ε模型,有限元法。
主要解析结果:冬季时,空调送风形成上升气流,与沿玻璃面的下降气流共同形成循环气流,打破了上下温度层,使空间温度分布趋于均匀,另外,1层的开口部的开放对居住区域内的热舒适指标(PMV)的影响也可得到了解。解析结果和计算机绘图技术结合,直观可视,别具特色。夏季的解析结果则显示了温度的分层分布,同时给出太阳辐射对居住域内的热舒适指标(MRT,PMV)的影响及空调送风的气流的轨迹。
B.地下停车场通风换气效率解析例
最近,对室内空气品质(IAQ)的重视使CFD在该方面的应用研究也活跃起来。以下是一例对地下停车场通风换气设计、评价的CFD解析。
解析对象基本情况:
作为解析对象的地下停车场面积为2097m2,层高4.1m,换气将次数设计为10次/h。
解析目的:
设置在建筑物地下的停车场,如果通风换气设计不好将会导致汽车废气不能有效排除,同时,传统的风管通风系统要求较高的层高空间,这样就增加了建筑物的造价。使用设置于送排风机之间的诱引风机进行通风换气,以取代传统的地下停车场通风换气风道系统,是解决上述问题的有效方法,这种系统已广泛应用于日本。
C.会议厅置换通风设计的解析例
近年来,对室内空气品质(IAQ)的重视,使置换通风系统受到关注。这种系统的特点是低速下送风,房间上部回风。室内伴随发热源的污染空气顺着热上升气流由房间上部排出,避免了在居住区域的扩散,从而实现了提高室内空气品质和通风效率的目的。
SolidWorks机械工程师网
提示:建议使用谷歌浏览器浏览本网站!如单击这里下载!否则,可能无法下载附件文件!(支持大多数版本的谷歌浏览器,支持10、11两个版本的IE浏览器,支持360和QQ浏览器的极速模式,即谷歌内核模式,以及10和11版本的IE兼容模式,其余浏览器也是如此)
回复

使用道具 举报

66

主题

5230

帖子

6648

金币

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
25958

最佳新人活跃会员热心会员宣传达人灌水之王突出贡献

发表于 2019-7-18 11:02:22 | 显示全部楼层
楼主很专业,写得很好!
SolidWorks机械工程师网
提示:建议使用谷歌浏览器浏览本网站!如单击这里下载!否则,可能无法下载附件文件!(支持大多数版本的谷歌浏览器,支持10、11两个版本的IE浏览器,支持360和QQ浏览器的极速模式,即谷歌内核模式,以及10和11版本的IE兼容模式,其余浏览器也是如此)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭 卷起
关闭 卷起

手机版|小黑屋| GMT+8, 2024-3-29 15:57 , Processed in 0.120582 second(s), 34 queries .

SolidWorks机械工程师网 ( 鲁ICP备14025122号-2 ) 鲁公网安备 37028502190335号

声明:本网言论纯属发表者个人意见,与本网立场无关。
如涉版权,可发邮件: admin@swbbsc.com

快速回复 返回顶部 返回列表